Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обзор обогревающих электрокабелей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
san822
Просьба проинформировать про свой опыт применений обогревающих электрокабелей.
Интересуют конкретные марки кабеля и производители, ну и соотношение цена/качество.
san822
Уважаемые, в России есть производители нагревающего кабеля в тефлоновой изоляции ?
Yaushev
в Росси только один производитель - ССТ
а еще есть куча бренодов, выдающих себя за инстранные, например Термо, Энерджи. Проверить просто - попробовать найти хотя бы 2 англоязычные странички, кроме "сайтов производитетелей" ими же созданных.

Нормальные - DEVI, Nexans, Ensto. Если кого-то забыл, извините.

А что обогреть то нужно?
san822
Цитата(Yaushev @ 23.11.2009, 12:04) *
в Росси только один производитель - ССТ


Ну, не сказал бы, что только один.
Вот, например, ОАО"Электрокабель" и ОАО "Завод "Чувашкабель" что-то делают.

http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=111

http://www.chuvashcable.ru/prod.aspx?page=./8853

Цитата(Yaushev @ 23.11.2009, 12:04) *
А что обогреть то нужно?


Обогревать надо протяженные пластиковые коробки - несущие элементы шинопроводов.

http://powerlines.ru/conductor_bar.0.html

Yaushev
Цитата(san822 @ 24.11.2009, 11:12) *
Ну, не сказал бы, что только один.
Вот, например, ОАО"Электрокабель" и ОАО "Завод "Чувашкабель" что-то делают.

http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=111

http://www.chuvashcable.ru/prod.aspx?page=./8853


Электрокабель делает только для обогрева бетона. У чувашей аасортимент шире, да. Я мыслю категориями "кабель для теплого пола", уж извините.

Цитата(san822 @ 24.11.2009, 11:12) *
Обогревать надо протяженные пластиковые коробки - несущие элементы шинопроводов.

http://powerlines.ru/conductor_bar.0.html


для этого случая вам не подойдет ни один из этих производителей. Вам нужен саморегулирующийся кабель (мощность меняется от температуры), т.к. короб пластиковый.
А цель обогрева какая?
san822
Цитата(Yaushev @ 24.11.2009, 11:51) *
для этого случая вам не подойдет ни один из этих производителей. Вам нужен саморегулирующийся кабель (мощность меняется от температуры), т.к. короб пластиковый.
А цель обогрева какая?


Интересно почему ? Ведь ничто не мешает поставить терморегулятор, а к нему подвести датчик температуры.

Цель обогрева - при эксплуатации на улице не допустить образования льда на шинопроводе, так как токосъемник - это подвижный элемент.
Yaushev
Если против льда то выходим на мощность ~300 Вт на квадратный метр, или 60-80 на погонный метр этой штуковины.
Резистивный кабель на пластик ставить не рекомендую, перегреется или проплавит.
Какая общая длина? если метров 10, то термостат по любому ставить нужно.
san822
Для обогрева пластиковых корпусов шинопроводов производитель(VAHLE) рекомендует удельную мощность нагрева греющего кабеля в диапазоне 20-25 Вт на погонный метр(там два кабеля в сечение закладывается, т.е. 40-50 Вт на погонный метр шинопрода) + у меня будет контроллер с термодатчиком для контроля температуры кабеля.

Цитата(Yaushev @ 24.11.2009, 16:41) *
Какая общая длина? если метров 10, то термостат по любому ставить нужно.


Длина разная бывает, но обычно гораздо больше 10 метров.
Yaushev
ну вот, берите саморег примерно 25 Вт, и в 2 нитки внутрь. Через термостат обязательно.

Контроллер не контролирует температуру кабеля, он контролирует температуру а)воздуха б) нагреваемого объекта.
san822
Цитата(Yaushev @ 26.11.2009, 11:04) *
ну вот, берите саморег примерно 25 Вт, и в 2 нитки внутрь. Через термостат обязательно.


Что подразумевается под словом термостат в данном случае ?

Цитата(Yaushev @ 26.11.2009, 11:04) *
Контроллер не контролирует температуру кабеля, он контролирует температуру а)воздуха б) нагреваемого объекта.


Контроллер может контролировать и температуру провода, если термодатчик разместить на кабеле.
Alex_
Цитата(Yaushev @ 24.11.2009, 16:41) *
Резистивный кабель на пластик ставить не рекомендую, перегреется или проплавит.

Это ж сколько кабеля на эту бедную трубу намотали???
Достаточно было в одну ниточку его проложить. И еще: для воды самое лучшее - кабель внутри трубы.
aleksey_v
А простите, как кабель запихнуть в трубу, как выпихнуть? Что делать с запорной арматурой?
Yaushev
Цитата(Alex_ @ 26.11.2009, 12:17) *
. И еще: для воды самое лучшее - кабель внутри трубы.


обоснуйте, пожалуйста.

а намотали т.к. много купили, видимо, нужно было хвост куда-то деть.


кабель внуть требы достаточно жесткий, чтобы без проблем влез. запорная арматура - проблема.
есть специальные муфты для ввода кабеля в трубу.
Yaushev
Цитата(san822 @ 26.11.2009, 11:11) *
Что подразумевается под словом термостат в данном случае ?

контроллер=термостат=термодатчик все называют по разному. я, например, имею в виду это





Цитата(san822 @ 26.11.2009, 11:11) *
Контроллер может контролировать и температуру провода, если термодатчик разместить на кабеле.


а смысл? нам же нужно избежать льда на этой фиговине, а не контролировать температуру кабеля. Причем кабели постоянного сопротивления имеют фиксированную длину. 5, 10, 15 метров, к примеру.
Если ваша штука имеет длину 13 метров, куда денете 2 метра кабеля? будет так же, как на моей картинке парой сообщений выше.

Берите саморег и не мучайтесь, можно резать любыми кусками (только макс. длина ограничена)