Цитата(san822 @ 26.11.2009, 11:11)

Что подразумевается под словом термостат в данном случае ?
контроллер=термостат=термодатчик все называют по разному. я, например, имею в виду это

Цитата(san822 @ 26.11.2009, 11:11)

Контроллер может контролировать и температуру провода, если термодатчик разместить на кабеле.
а смысл? нам же нужно избежать льда на этой фиговине, а не контролировать температуру кабеля. Причем кабели постоянного сопротивления имеют фиксированную длину. 5, 10, 15 метров, к примеру.
Если ваша штука имеет длину 13 метров, куда денете 2 метра кабеля? будет так же, как на моей картинке парой сообщений выше.
Берите саморег и не мучайтесь, можно резать любыми кусками (только макс. длина ограничена)